有一個加熱的負載,兩相電源380V,其中一條導線直穿(一匝)電流互感器。
現在是電流互感器是30/5的與它配套用的交流(指針)電流表是30/5的。
后用鉗流表測得穿互感器的導線工作時電流是20A,可是在電流表上指示是5A。
這個比值好像不太對吧~~!
然后我分別測了電流互感器一次測、二次測、電流表接線柱以及表盤指示。
分別是20A、1.5A、1.1A,表盤指示是5A。
這些數據好像是不對吧~!
請各位指點~!~!
[img]Http://m.cipm.com.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
cxlxt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 261 點
下載積分: 1691 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2010-05-12
最后登錄: 2023-09-23
查看cxlxt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-30 11:02
你要看電流互感器30/5時,一次側要求的匝數,30/5的互感器一般要求穿5匝,