用QD75D4 J2S 伺服做定位 每圈的脈沖數我寫的是8192  單位是MM  放大器的 電子齒輪比設的是 16:1  然后通過調整 每圈的移動量來調整定位精度,但是出現這么一個問題 ,比方說我先定位一個500 ,實際走的是510  調整每圈的移動距離后定位準確了 ,但是我再去定位200 或者300的時候就又不準了 ,也就是說我設置的這個每圈的移動量  在定位500的時候是準的 ,但是在定位非500MM的時候 就會有誤差,我以前就是這么定的 也沒什么問題 這次不知道怎么不行呢 ,還有我用J2S的伺服 編碼器分辨率是131072 所以我在QD75上設每圈的脈沖數是8192  伺服放大器上設置 參數3和4 為16:1 這樣有問題嗎?多謝各位大俠了。。。
wenluderen
人人為我我為人人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 322 點
下載積分: 6183 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-09-23
最后登錄: 2024-02-19
查看wenluderen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-28 10:48
沒有遇過這類問題