超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 302 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-03-22
最后登錄: 2025-08-31
查看小刺的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-23 09:41
   小弟用的是ALPHA5000系列變頻器,V1.10           ;目前接入一個壓力傳感器,是4-20mA信號的,正極接24V+,負極接在AI1上;端口X1定義為FWD,X1與COM口外接一個繼電器來控制正轉運行輸出與否;PLC端口與24V短接
      這樣接上之后水泵不轉,變頻器沒有輸出電壓,為什么呢?感覺上設定的都差不多了,是接線錯了還是遺漏了哪個個項?請高手指點一下,很急,坐等
開人心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 496 點
下載積分: 4232 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2006-09-12
最后登錄: 2024-09-04
查看開人心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-24 21:39
4-20mA電流信號接線應該是  :24V(變頻器)>壓力傳感器一端入>一端出(傳感器)>變頻器AI2,COM與GND短接。SW1跳線開關要跳 I 位置,當然參數P0.01=9  P0.04=1或2.其他自己在做適當調整.....
開人心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 496 點
下載積分: 4232 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2006-09-12
最后登錄: 2024-09-04
查看開人心的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-24 21:57
它也是我用過(3系列以前)最差的變頻器之一