我大修了一臺40KW防爆電機,(更換了繞組)該點饑是4路星接.電壓660V  組裝好試車時.發現三相電流不平衡.其中有一相偏低.8A  那兩相都是15A .運轉聲音都正常. 我拆開檢查接線方式正確.給電機做匝間耐壓實驗.測量直流電阻都正常.這是什么原因呀?會不會是轉子出現問題了.要么改成角接380電源試下? 哪位師傅見過這樣的故障.麻煩告訴小弟下!  
  先謝謝了
新手之
薛立軍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 798 點
下載積分: 3348 分
在線時間: 400(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2025-10-26
查看薛立軍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-30 18:27
如果電源正常,工作一會停機用手摸摸繞組溫度是否一樣,如有差別說明接線或繞組有問題,重點檢查一下發熱的繞組。電流差一半如果是多股并繞檢查所有的線是否都接上,特別是焊接的時候是否焊牢。將星型接成三角型可以接380,或者直接接380就當是降壓啟動了(時間不要太久)。