超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

xbc5620924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 226 點
下載積分: 561 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-05 17:31
深井泵 45KW  電纜配幾平方的  急!!!!!  控制柜到泵距離850米     打聽一下最少都要用120平方的  需要做過這方面的證實      
[ 此帖被xbc5620924在2011-05-07 13:47重新編輯 ]
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 88351 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-10-11
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-06 10:30
35平方足夠.
可以用YJV22  3*35+1*16
[ 此帖被wayu在2011-05-10 10:13重新編輯 ]
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 88351 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-10-11
查看wayu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-06 10:34
如果是星三角啟動就要 YJV22 3*25+1*16兩根