超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

jhdaisf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 259 點
下載積分: 540 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2008-03-27
最后登錄: 2025-10-07
查看jhdaisf的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-20 21:42
圖片:
車間有一臺380V 250W的機床冷卻電機,要求停電之后,電機還要轉3分鐘左右。我現在的方案是想用UPS來實現,當在正常工作時380V供電,斷電之后,串上電容,220V UPS供電一段時間。 個位高人幫我看看,這個方案可行嗎?如果不可行,問題出在哪里?
[ 此帖被jhdaisf在2011-05-21 09:02重新編輯 ]
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 495 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2025-09-25
查看gali1120107的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-22 13:30
之前也碰到過這樣的情況,有客戶用三相輸入單相輸出的變頻器驅動電主軸。不知道為什么說是容易燒壞電機,就換成了單相輸入的。