18.5KW電機用40A的接觸器做星三角電路控制,總是燒三角接觸器主觸點,為什么?請教各位大蝦
大地
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 6175 點
下載積分: 9337 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2022-03-07
查看大地的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-31 23:21
引用
引用第39樓王誠侃于2011-05-31 22:16發表的  :
18.5Kw電機電流=18.5X2=37A,選接觸器電流=37X(1.3~2.0)=37X1.6=59A所以選60A接觸器。

。樓主說的沒錯算得也沒錯。各位。不要忘了電機的額定電流才41A(因各廠家生產會有偏差)左右。啟動也是的時間15秒也就足夠了。就正泰4011或4010也就足夠了。一般按電機額定電流選的接觸器都可以承受電機啟動時產生的大電流。如果電機運轉超過電機額定電流。熱保護起到保護作用。那選用在大的接觸器也沒用。只會增加成本。