超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

雷達
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 233 點
下載積分: 624 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2010-08-28
最后登錄: 2025-08-09
查看雷達的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-14 02:23
   我司一臺設備用的是JPS的伺服系統,驅動器型號PDS-2075-D,前端時間出現開機后無法找到原點。就是一直轉,此設備無外原點接近開關。這參數還是以前的怎么就不行呢?   大家有沒有用過這個的。給小弟講講怎么個情況?現在的情況吧是直接就不轉了,都沒給信號。我這機器是開機后就找原點我覺的還是參數的問題,高手指點一下
從容淡定-笑談人生
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1705 個
工控威望: 10138 點
下載積分: 62663 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2025-10-14
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-14 06:47
沒用過你說的伺服。
但是更換伺服驅動器后,1.伺服驅動器內的參數必須調整,2.我猜你的伺服應該是用絕對編碼器的,但是即使用絕對編碼器,剛換驅動器的時候也必須重做原點。
簽名無效了,麻雀不見了!