超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

fairland
認認真真工作,踏踏實實做人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 161 點
下載積分: 1573 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2011-02-23
最后登錄: 2015-08-03
查看fairland的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-17 09:04
我使用永宏PLC,寫了個控制程序,分自動運行和手動運行,自動運行部分放在主程序里,手動運行部分放在子程序sub1里,具體怎么設置呢?
因為自動程序和手動程序里有相同線圈輸出,寫好后驗證語法錯誤時出現了很多警告,是否影響程序的功能?
[ 此帖被fairland在2011-06-17 09:15重新編輯 ]
sccgkong
不是每次都會成功,但是必須每次都有進步
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 1374 點
下載積分: 916 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2010-06-21
最后登錄: 2025-09-05
查看sccgkong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-17 10:00
子程序需要調用 調用指令
得之坦然,失之淡然,順其自然,爭其必然