樓主  發表于: 2011-07-02 13:26
在工廠是三相四線制,零線地線共用一根線,在配電房里這個漏電斷路器應該怎么接。肯戎x謝大家了。
顧愛峰
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看顧愛峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-07 07:20
地線從零線還沒進漏電開關之前接,零線一定要進三相四線漏電開關,過了漏電開關后的零線不能再與地線相連,否則閘合不上,如是三相四線漏電開關,零線一定要進開關,否則起不到漏電保護作用。  建議去看一下變壓器工作原理與接線圖。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(xqx666) 熱心助人
    顧愛峰
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看顧愛峰的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-07-08 11:52
    學習一下變壓器原理