各位前輩,你們誰有S7-200內置脈沖Q0.0 Q0.1控制三菱伺服MR-E-70A的接線圖?在下跪求賜教.
請做過此方案的前輩給在下一份.郵箱地址:1076730540@qq.com
在下現在此拜謝了!
yangyg125
豈能事事如意,但求無愧于心!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 316 點
下載積分: 977 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2008-05-12
最后登錄: 2025-09-30
查看yangyg125的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-04 11:35
如果你用的S7-200的型號是CPU224XPSi,那你直接把內置脈沖Q0.0 Q0.1接三菱伺服的PP,NP腳位就行了。如果你用的S7-200的型號不是CPU224XPSi,那就得用光耦轉了。因為CPU224XPSi是西門子針對日系伺服出的,是漏型輸出,而其他的型號都是源型輸出。
本人也是新手,沒親手做過,以上僅供參考,如有謬誤,還請大俠們指正。