超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

hhzcp
學習交流在學習交流
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 217 點
下載積分: 1243 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-02-07
最后登錄: 2022-04-02
查看hhzcp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-08 17:56
有這樣一個項目,是關于運動滑軌的,在這過程中有三個位置需要檢測,本應該是用三個行程或接近開關,對應PLC的三個輸入點,再加上兩個限位一共5個點,可對方卻要求是三個檢測點用一個行程開關,限位用兩個,這樣的設計見的不多,大家有這方面的意見嗎?到底是有三個開關檢測三個位置,還是用一個開關檢測三個位置呢?

如果都行,各有什么優缺點呢?
旨在學習
xf_lyj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xf_lyj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-08 22:30
都可以,三個開關檢測三個位置成本高,但簡單方便。一個開關檢測三個位置節省便宜,但控制程序麻煩些。
說一下一個開關檢測3個位置的思路:三個撞塊,一個開關,再結合前進/后退的方向進行加、減計數可以判斷當前的位置數。