樓主  發表于: 2011-07-28 15:27
旋轉式編碼器E6A2-CWZ3C:A相接X0,B相接X1,請問Z相接那里?PLC是三菱FX2N的。
有那位朋友用過的能否解答下,謝謝!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162777 分
在線時間: 3253(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-11-01
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-28 23:21
如果在程序里控制定位,Z相接到哪個點都無所謂。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162777 分
在線時間: 3253(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-11-01
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-06 20:31
樓上請講清楚PLC和編碼器的品牌和型號。
按照描述來看,A/B相都是正常的話Z相可能確實是編碼器自身有問題了。