剛接觸變頻供水,不知CPS-21B2的EMG信號(恒壓供水控制器)如何與三菱變頻器連接,變頻器是否需要設置,一頭霧水,懇請高人指點,萬分感謝!
804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 733(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2025-09-29
查看804759109的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-30 08:44
端子啟停  頻率設定0---10V 就好了 別的就不需要了
804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 733(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2025-09-29
查看804759109的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-30 11:33
RUN和COM1接變頻器的外部控制啟停端子    VRC和GND接變頻器0--10的端子   EMG不用接 電機停止方式設為空轉停止    啟動方式設為端子啟停    頻率設定 為0--10V  就這樣應該就好了