超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 910 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-10-23
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-08 16:39

  


    


我用EM231熱電阻模塊的AIW0接著K型熱電偶,Q0.0接的固態繼電器,用PID向導做了個溫度控制,有幾個地方不明白。
1.對于我這個試驗,在向導中的過程變量的低限和高限的設定有什么要求嗎?我這樣設定可以嗎?實際要控制水溫在50度的恒定。
2.如果按照我向導的設定數值,我在PID塊中的setpoint參數里寫入50.0,是不是就是設定目標溫度50度的意思呢?
3.PID做好了,實際監控恒定在55度左右,我設定的是50度,要高出5度,我試著往水杯里加水,溫度降到50后,為什么PLC馬上就輸出了,溫度馬上又上去了,有恒定在55度了,這是為什么?

請大家解答一下我這幾個疑問,謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 16:47重新編輯 ]
red_006
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 129 點
下載積分: 733 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2011-08-18
最后登錄: 2025-08-06
查看red_006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-19 18:46
學習了,可以用這種方法學習pid