超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1591 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 440(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2025-08-22
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-14 23:00
現在有一臺CP1H的CPU,在編程軟件上的設置畫面,在COM2口上如何設置為無協議通信呢?  是什么選項呢?

還有編程指令有無CRC指令呢?RTU通信要。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 2408 分
在線時間: 718(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2025-10-19
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-14 23:59
設定將COM2改成232就行了。
用CPU的通信口沒有CRC,用通訊模塊可以用協議宏帶CRC的,另CPU1H帶MODBUS簡易主站功能的,可以看CP1H操作手冊