指令之類的東西看了個大概是清楚了  有點疑惑是下面的幾點。
如果我用是計數器0,A相接00,B相接01,我用PRV讀數據
是不是只要參數都設置好,計數器0就會自己計數,而不需要條件啟動。
然后再用條件控制指令PRV就好。還是需要另外的條件控制什么時候開始計數,什么時候停止計數。
小弟第一次用OMRON  CP1L系列的,請各位大俠指點下,謝謝。
xtkang
錢不是問題,問題是沒錢!鉆石恒久遠,一顆就破產。水能載舟,亦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 186 點
下載積分: 15001 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2025-10-13
查看xtkang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-27 15:25
不需要另外的條件控制啦,直接就可以計數啦。當然也可以用INI指令控制它開始計數,停止計數,這就看你的需要啦。