樓主  發表于: 2011-09-01 15:29
  小弟廠里用一臺專用變壓器630KVA,現在廠里最大相電流是500A,求解:1,630KVA最大可用相電流是多大?2我廠現在用了多少功率的電器?3我廠還可以加多大功率的用電器?
在肇興
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 353 個
工控威望: 545 點
下載積分: 2862 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2020-06-20
查看在肇興的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-01 15:46
10KV電壓的變壓器的低壓電流是:1KVA約等于1.44A.你的變壓器是630KVA,電流大約900A,你可以從變壓器銘牌上看到變壓器的相關參數
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(xqx666) 感謝分享
  • 下載積分:+5(dujiang100) 熱心助人