樓主  發表于: 2011-09-17 01:06
我單位的1336變頻器在運行中突然報警,沒有報警代碼,只顯示HIM connect....反復閃爍同樣內容。按變頻器復位后報警消失,但只要變頻器一動作,立刻出現同樣報警,不知道怎么回事,說明書沒有解釋。請教路過的高手給予解答,謝謝!!!
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 495 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2025-09-25
查看gali1120107的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-17 16:29
AB 1336顯示HIM connect報警?不是HMI報警吧.如果是HMI的話你這個變頻器能夠直接設置與人機通訊嗎?你確定下是怎么通訊 的,如果不是用控制開關控制的話,你看下通訊線的連接.
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 495 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2025-09-25
查看gali1120107的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-17 16:30
等待你解決后的方法,