超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

yzc3699
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 96 點
下載積分: 503 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2017-04-21
查看yzc3699的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-19 21:37
描述:監視截圖
圖片:
三菱程序監視,這是一個通訊程序中的數據運算處理步,請看D20中的數據,為何從正數變成了負數,從該條指令后,絕對無關于D20的32位的運算,若把MUL D20 D14 D22改成DMUL D20 D14 D22則D22中的數據為正值并且按運算正常思路,結果都是對的,哪位工控朋友如果有過這樣的經驗,請賜教,QQ:76609809.謝謝!
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 681(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2025-12-20
查看蕭風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-19 22:07
MUI D13 H100 的運算結果大于16位寄存器(32767)D20的空間,ADD D20的數字就會變負數,請樓主多看16位和32位數據運算的說明
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(匯榮鋁業) 簡潔明了
  • 學無止境