三相電機為三角形和星型負載,當其中有一相燒斷后,三相電流如何變化?是什么對應關系? 給個詳細說明 可附圖 謝謝
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 345 點
下載積分: 6976 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2025-08-15
查看huosang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-06 21:37
電機內缺一相,小電機一般在星型時還能不正常的轉動,大電就不行了,電流也不會很大,但在三角型時不一樣電流很大,有熱脫扣一般會快速切斷,開關配得

適當的空開也能保護.