超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

lhwo9958
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 169 點
下載積分: 504 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2011-10-22
最后登錄: 2024-06-02
查看lhwo9958的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-07 17:41
最新學習三菱定位一段時間了。
自己也編著。
發現一個問題。。
我現在用的是三菱 FX1N  PLC   信捷 DS2-21P5-A驅動器。 還有關聯的伺服電機。
現在 我用的是
DRVI S1 S2 D1 D2   指令。
但是現在S2最小設定脈沖頻率為10~32767.
我把S2設定最小了。但是感覺現在 伺服電機的速度還是很快。
求教。怎么把速度減下來、
我遇到的問題就是。。速度快。減不下來。

我也看過PWM指令。但是補知道怎么使用。
wdh_1688
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 249 點
下載積分: 735 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2010-06-17
最后登錄: 2019-03-02
查看wdh_1688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-10 13:52
支持原創,有做過的就把程序搞上去幫下他吧,這又花不了幾分鐘。我主要是不搞這個
專注工業、以您為重、成就經典!