超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

大空間
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 357 點
下載積分: 2820 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-11-05
最后登錄: 2025-09-10
查看大空間的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-14 21:19
我廠供氣用的加壓風機是用富士P11S系列,功率200KW的變頻啟動,最近一段時間總是莫名其妙自動降低運行頻率
甚至有幾次直接頻率歸零了,但是經檢查運行信號正常輸出,只是頻率為零,也沒有報警。參數什么的都檢查過多次,沒有問題~
外部控制線路什么的都重新換了屏蔽線,仍然沒有效果!是在是沒有辦法了,求諸位大俠指點!。!
小帥哥
我看到的就是我想要的
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 194 點
下載積分: 771 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2013-06-09
查看小帥哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-15 11:10
跟各位師傅學習了