為什么我的三菱PLC程序寫入后原本輸出24V的變成了13.6V呢,而使用測試程序輸出又是正常的
gangpinglu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 49 個
工控威望: 211 點
下載積分: 431 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2009-07-20
最后登錄: 2025-07-24
查看gangpinglu的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-11-20 14:48
編個簡單的程序讓Y輸出就可以啊,COM口接24V負,Y輸出之后量24正與Y之間的電壓