200W的伺服電機,額定電流為1.5A,假設有5 臺,.針對這個斷路器,交流接觸器如何選擇呢?之前比較粗略,想像這個與一般異步交流電機不同,請各位老師指教.
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1802 個
工控威望: 6490 點
下載積分: 970 分
在線時間: 1082(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2025-10-19
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-13 13:02
建議用D型的。
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手