公司有一壓力罐,先是用壓力開關控制,經常出現抖動和失靈的情況,后換用電觸點壓力表控制,又經常出現觸點接觸不良的現象。請教各位老師有沒有更好的控制器件和方法,謝謝!
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 654 個
工控威望: 830 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 543(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-10-23
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-13 21:44
同意樓上觀點。因為普通的彈簧管壓力表受到抖動的影響致使觸點接觸不良,改用使用壓力傳感器的數顯壓力表控制可以有效解決這種問題。