我在調試一臺舊的安川∑-Ⅴ系列的伺服電機時,我用的是安川伺服調試軟件SigmaWinPlusC,用軟件里面的試運行,點擊JOG運行,伺服電機不轉,但我聽見里面有聲音發出,驅動器沒看見報警,接線我確認了沒接錯,CN1端子沒接,怎么會電機不轉呢,驅動器又沒報警,會不會電機壞了呢?大俠們幫我分析下是什么原因造成的,謝謝!我停電旋轉電機的軸,又旋的動,絕對沒有卡死現象。
專心學工控技術,請各位幫忙指教
laosong53
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 376 點
下載積分: 1466 分
在線時間: 494(小時)
注冊時間: 2007-08-20
最后登錄: 2017-12-27
查看laosong53的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-03 08:57
看一下安川∑-Ⅴ系列伺服電機的的說明書
一般情況下 急停,伺服ON ,左右限位應該接通。