樓主  發表于: 2012-01-07 09:27
面板指示MON和HZ亮,PU和EXT指示都不亮,PR79設置為1,PU任然不亮,ALLC恢復出廠設置設置為1時提示ERR4錯誤。也不能恢復出廠設置。PR77設置的是2。變頻器怎么運行不起來?這是怎么回事?
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 910 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-10-23
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-07 11:52
大家沒知道的嗎?問題出在哪個參數上
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 910 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-10-23
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-01-07 14:52
這些PR79參數都試過了,不好用。不管怎么設置也無法切換到PU面板操作狀態,PU燈也不亮,想恢復出廠設置吧,把ALLC改為1,提示ER4錯誤。不讓恢復出廠設置。怎么回事呢?
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 910 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-10-23
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-01-08 07:55
大家能解釋一下,這是什么情況嗎,手里有2臺變頻器都是這樣,原先是不是用的通信控制啊,現在怎么切換到PU狀態呢?
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 910 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-10-23
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-01-09 06:50
看樣今天得打三菱的技術問一下了。
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 910 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-10-23
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-01-11 17:30
終于搞定了,還是參數設置的問題,是參數pr.551的問題,設置成9999就OK了。