請問各位:三菱MR-E-A系列伺服驅動器在給定24V控制電壓后,
正常狀態應該是鎖住伺服電機轉子。
但是現在有個問題就是鎖住轉子后,轉子在外力下是否能轉動一點?
如果能夠轉動是不是說明伺服電機或伺服驅動器有故障?
假設能夠轉動一點有沒有一個規范值?
另外調節驅動器哪項參數可以改變鎖住轉子力矩的?
問題很多。希望各位幫忙解答。
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 669 個
工控威望: 851 點
下載積分: 1416 分
在線時間: 580(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-12-20
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-18 17:56
MR-E電機鎖轉子的前提是,控制電路通DC24V電源,8,4,6,7.13這5個腳之間需要短接,
如果是小功率的電機!如100W或者200W,當然是可以擰過去一個角度的!但瞬間電機會有一個比較大的力矩輸出來復位!
28號參數可以設置輸出轉矩的百分比!