超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

forcible
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 258 點
下載積分: 1975 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2018-10-07
查看forcible的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-10 00:03
如圖,三菱PLC交通燈
東西 綠Y1黃Y2紅Y3
南北 綠Y5黃Y6紅Y4
紅燈35S,綠燈30S,閃3S,然后黃燈2S
為什么我用步進梯形圖編的不能朝下一步步的走
我自己也感覺狀態步轉移這里有問題,怎么改?這里一般怎么設定?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6622 個
工控威望: 38434 點
下載積分: 14190 分
在線時間: 9791(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-15
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-10 05:58
引用
引用第2樓forcible于2012-04-10 00:12發表的  :
我是用T1來做轉移條件的,怕T1不好使,就用T1驅動輸出脈沖m6來做轉移條件,結果下午在機子上試,就是過不去


M6在步之外~~~被程序華麗的無視掉了。