一臺工程機械,三相四線,使用一直正常,因為幾條控制線燒掉,叫我去維修,開機工人告訴我,電筆測有一相沒電,我拿來一試,還真有一相沒不亮,但用萬用表測電壓,相電壓,線電壓全都正常,這是為什么?

開機工人說該機自新機出廠試的時候就是這樣子
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 764 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-28 00:04
有可能那臺電動機出廠時里面的繞組中心線和其中的一相輸出線搞錯了;如果小功率電動機的話;也可以正常工作的;但是電筆測量是不亮的;隨便用一個小電動機試一下看看;