超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

cjscl07
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 102 點
下載積分: 1000 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2010-05-07
最后登錄: 2013-01-29
查看cjscl07的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-26 21:12
三菱plc輸出速度小于40000時行程正確,三菱plc在脈沖速度大于50000時,D8340顯示正確數值,實際距離變短了,請高手指點
lucktao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 200 點
下載積分: 707 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2007-10-16
最后登錄: 2012-06-15
查看lucktao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-15 14:24
三菱的X0-X5在高速計數的狀態下,單相計數最高響應頻率為60kHZ,雙相為10KHZ,你可能是用了一周脈沖數太高的編碼器,造成超過PLC的輸入響應頻率,而漏計的