超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

彩云追月
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 113 點
下載積分: 528 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-05-11
最后登錄: 2012-05-21
查看彩云追月的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-13 20:51
      我單位一電控柜中,有兩臺中達變頻器,其中一臺經常顯示ou后,自動停機。
  
   經檢查是進電源高出230伏(有時為236伏),改變變壓器的變比行不通(高壓

   波動太大)請問高手有什么辦法解決。謝謝指導。
樊晴信
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 350 點
下載積分: 1252 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-02-16
最后登錄: 2021-09-28
查看樊晴信的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-20 17:36
臺達電壓范圍很寬的,調整參數看看