各位大俠,流水線控制柜內(nèi)的漏電斷路器,只要任何一臺電機啟動,漏電斷路器就會跳閘,外圍電路都檢查過了,沒有任何接地等問題,漏電斷路器也換了個新的,還是老是跳閘,煩人啊,想請教下各位這是為什么啊?怎么解決呢?我這個是三相四線制的漏電斷路器,客戶提供的是三相四線制的電源,沒有地線,跟電源會不會有關系呢?
[ 此帖被yefengchen在2012-05-19 09:40重新編輯 ]
yaanlh
yaanlh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 240 個
工控威望: 449 點
下載積分: 63411 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2012-05-16
最后登錄: 2025-09-27
查看yaanlh的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-05-21 20:40
漏電保護器容量太小。或者說流水線有問題,還有就是檢查線有沒問題有沒有碰到流水線的鐵的地方,或者檢查電機買的對地電阻。