樓主  發表于: 2012-05-22 22:58
小弟做了一個控制柜,模擬量的信號采集受干擾一直比較大,查看了三菱手冊 才知道三菱的模擬量的模塊的接地端子不能接220V的地
只能接信號地也就是弱電地。請問我的柜子在車間里 車間里地面是水泥地 我怎么做弱電地啊?
是不是 在柜子里再加個接地銅牌 用一根銅線插在地上啊 ? 還是有什么別的做法啊?
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 736 點
下載積分: 9650 分
在線時間: 613(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2025-09-09
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-23 15:42
樓主的 220V的地 是不是從配電房拉出來的地線?是跟變壓器地線接在一起的?不是零線?

如果是,那么我認為,你在車間里的水泥地上再做跟地線接上去,估計還沒用。
車間的地線跟你配電房的地線有電位差,有可能干擾更厲害。