小弟做了一個控制柜,模擬量的信號采集受干擾一直比較大,查看了三菱手冊 才知道三菱的模擬量的模塊的接地端子不能接220V的地
只能接信號地也就是弱電地。請問我的柜子在車間里 車間里地面是水泥地 我怎么做弱電地啊?
是不是 在柜子里再加個接地銅牌 用一根銅線插在地上啊 ? 還是有什么別的做法啊?
songzuolei
中達電通
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 6656 點
下載積分: 4218 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2010-05-03
最后登錄: 2025-04-03
查看songzuolei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-23 16:37
加個電容試試吧