樓主  發(fā)表于: 2012-05-24 19:08
求救 求救 各位高手 幫忙分析一下下面圖片中的故障, 整個電柜沒有通電,PLC中沒有電池,此PLC燒毀得面目全非.
qrklove
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 478 個
工控威望: 733 點
下載積分: 2009 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2025-09-27
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-05-25 06:37
這就是沒安裝隔離變壓器的后果。!我們公司前幾天也燒了幾個PLC