我編的關于步進電機正--停--反的程序,利用觸摸屏控制,為什么程序中的啟動一下,只能運行第一個M8029,停止之后,再啟動才能啟動下一個M8029??
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 728 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-02 08:11
就應該如你所有的說的那樣。M8029是脈沖發送完成標志,使用時與脈沖發射指令相連,如你上面的程序,每個脈沖發射指令后面都有一個M8029,脈沖發射完了,其后面相連的M8029動作。如果M8029不與發射指令相連,則每個脈沖發射完成后,它都可能動作。