樓主  發表于: 2012-06-05 09:14
歐姆龍 E3JK R4M2 光電傳感器 怎么檢測物體啊 我棕色接的24 藍的接com 白色的接plc的24G 黑色的接plc的輸入 白色和黑色的是敞開點 白色的和藕荷色的是常閉點 我接的是敞開的 常閉點也試過了
yjt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 110 點
下載積分: 660 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2011-03-02
最后登錄: 2013-05-23
查看yjt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-07 21:43
棕色接+24,藍色和白色并起來接COM,輸出的接黑色,也就是常開的