單相橋式整流(AC220V/DC220V),同時拖動DC220V/300W電機共6只,請問電容應該怎么選?電機工作30秒左右會停止的
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1199 個
工控威望: 3508 點
下載積分: 4427 分
在線時間: 1994(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-10-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-10 10:13
引用
引用第4樓meipingboy于2012-06-09 19:47發表的  :
300 * 6 = 1800 W
如果全波整流,電容大約需要: 1800 UF

[attachment=85940]