超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

ufo6363
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 573 點
下載積分: 6584 分
在線時間: 1396(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2025-10-29
查看ufo6363的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-05 18:18
有一條生產線,6臺5.5KW的馬達。一臺7.5KW馬達,每個都有變頻器拖動,請問怎么樣選擇變壓器,出國的機器他們國家使用電壓440V 想定做臺變壓器,初步定60KVA,,不知道大家覺得合理嗎
nyzeng
努力總會有回報的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 267 點
下載積分: 4424 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2008-10-31
最后登錄: 2025-10-26
查看nyzeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-06 13:30
變頻器輸入電壓為寬電壓的,接440V可以的,修改輸出電壓最高值為380V就可以用,沒有必要加變壓器。以前有個電壓110V的馬達,我就用的220V的變頻器搞的,變頻器輸入電壓220V