樓主  發表于: 2012-07-13 17:34
電機轉速2730轉,用變頻器控制,啟動電機時,觀察變頻器顯示頻率為45HZ,這時電機的實際轉速為多少,謝謝,有沒有公式計算的。
dream2012
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2011-10-17
最后登錄: 2020-06-26
查看dream2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-27 11:55
電機轉速2730R/M,是指按額定頻率運行時候,理論轉速可以達到2730轉每分鐘;
撇開其他的不考慮,假設電機額定頻率是50HZ
那么就有關系式  50HZ-------2730
                                45HZ-------*****
可以知道變頻器輸出45HZ時候,電機的轉速是2730X45/50=2457轉/分