手頭無GOT,用GT Simulator2模擬操作,發現一現象:

電腦連接PLC,GX Developer選擇在線監視模式,用GT Simulator2模擬觸屏面板操。

點擊GT Simulator2界面里的按鈕,在GX Developer里看不到輸入繼電器X的監視藍色色塊的閃動,而其它元件的監視狀態正常,PLC實際輸出也正常。

請問,如果用實物的GOT操作,GX Developer監視得到輸入繼電器X的狀態變化嗎?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8110 個
工控威望: 10481 點
下載積分: 21339 分
在線時間: 3147(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-10-28
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-22 08:02
你把X點換成M點就能看到的。X點是對應外圍輸入信號的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。