超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

gk2011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 235 點
下載積分: 712 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2025-10-13
查看gk2011的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-28 15:22
請教各位大蝦,我最近遇到一個問題,是這樣的:我機器上面裝了一個變頻器30KW的,變頻器旁邊裝了一個編碼器檢測機器的角度,現在機器運行一段時間就會出現機器的實際角度跟編碼器的角度不一致,我現在懷疑是變頻器干擾了編碼器使角度不對,但是我編碼器的線用的也是屏蔽線,真的搞不懂為什么會出現以上情況,望各位大蝦指點!!!
風雨飄搖
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 116 點
下載積分: 633 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2012-07-29
最后登錄: 2012-11-09
查看風雨飄搖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-29 10:39
也有可能是打滑造成的,我們公司經常會出現編碼器的數值和小車實際的位移對不上,就是找到零位后重新校零即可,同時此問題也有可能是電源接觸不良造成的,還有一種可能就是聯軸器松動,不過是此原因的話估計角度就不會正確過!