超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

ncfg9123
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 83 點
下載積分: 627 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-06-23
最后登錄: 2012-09-22
查看ncfg9123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-30 12:41
我想用FX1S-30MR-001接交流220電機,功率為2.2KV,請問PLC和電機之間要加繼電器和交流接觸器嗎,還是可以直接電源\PLC\電機串聯就可以了


始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 2980 點
下載積分: 80945 分
在線時間: 774(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2025-10-24
查看始終如一的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-30 14:22
PLC肯定不能直接接電機,電機需有接觸器帶動,PLC帶動接觸器