樓主  發表于: 2012-08-01 09:04
win7手提裝了USB-SC09的驅動,顯示端口號COM3,如圖:
     連上FX2N-80MR后,傳輸設置中改變不了COM口編號。通信不了。
    如何解決,馬上要出差修機。急!  
[ 此帖被fuznzen在2012-08-01 09:50重新編輯 ]
fuznzen
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 4872 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2014-09-27
查看fuznzen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-01 10:33
謝謝1樓!按照你的方法,在設備管理器——DGYCGK屬性——端口設置——高級——COM端口號——變為COM1。OK。