地下停車場排污抽水泵浮球閥老是出現故障報警     有什么解決的辦法嗎?換新的浮球,或整個水泵控制系統都換掉都不行。求幫幫忙,謝謝了
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 633 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-10 11:29
是不是PLC壞了點?