給客戶做了套設備,他們用了半年時間。昨天客戶打電話過來說電柜起火了。
我們到現場看,慘不忍睹。『趬簤旱囊黄!
該設備是純電阻負載,個人認為應該是負載端相線(高溫線)短路引起,不知道大家有沒有其他的看法???
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-23 13:21
看了圖片.我認為你們沒有按照基本的控制箱安全技術規程去執行.遭受損失是必然.吸取教訓,其實電箱安裝安規站上就有.前人的教訓.后人必須牢記.