給客戶做了套設備,他們用了半年時間。昨天客戶打電話過來說電柜起火了!!
我們到現場看,慘不忍睹啊!黑壓壓的一片!!
該設備是純電阻負載,個人認為應該是負載端相線(高溫線)短路引起,不知道大家有沒有其他的看法???
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1159 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-25 16:24
我不得不告訴你,你們的柜子做的不好,不符合標準,既然是大容量的負載,那么你的元件為什么安裝的那么密?
也難怪起火,設計的時候沒有考慮散熱的問題,雖然你自動化技術很好,但是電器設計規則你卻沒有用上,小容量的負載可以把元件安裝密一點,大容量的負載你就沒有考慮好。