給客戶做了套設備,他們用了半年時間。昨天客戶打電話過來說電柜起火了!!
我們到現場看,慘不忍睹!黑壓壓的一片!!
該設備是純電阻負載,個人認為應該是負載端相線(高溫線)短路引起,不知道大家有沒有其他的看法???
楊官華
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 728 個
工控威望: 785 點
下載積分: 77846 分
在線時間: 2026(小時)
注冊時間: 2008-07-31
最后登錄: 2025-11-08
查看楊官華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-08 11:17
造成電器設備事故是小事,造成人身傷害事故那就大了!設計時首先要考慮的就是安全問題!吃一塹長一智啊!老兄!